پرسش و پاسخ
 
* پرسش   HyperLink HyperLink
 
 
     
   
     
   
عنوان پرسش: ضعف تیر لانه زنبوری
شرح پرسش: چرا استفاده از تیر لانه زنبوری برای قاب خمشی و همچنین تیر لینک مهاربند برون محور توصیه نمیشود؟
فایل مرتبط: - - -
لینک مرتبط: - - -
وضعیت سوال: در انتظار پاسخ
 
 
گروه تخصصی: فنی مهندسی > عمران زمان ثبت سوال: پنجشنبه، 09 تیر 1390 - 21:07:55 تعداد بازدید: 402 تعداد پاسخ: 2
 
     
 
* پاسخ جدید  
 
 
     
 


 
     
 
پاسخ:  
   
فایل مرتبط: (حد اکثر 4 مگابایت)
لینک مرتبط:
 
 
پیام مدیریت در خصوص درج پاسخها

 
     
 
* مشخصات متخصص جدیدترین  -  قدیمی ترین  - امتیاز
 
 
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

احد خلیلی
س، 18/02/97 - 14:41
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
تیر پیوند مهاربند برون محور محل برش متمرکز شدید می باشد که توسط جان تیر حمل می شود و تیر لانه زنبوری بدلیل اتصال ضعیف در جان برای این امرمناسب نیست.اصولا تیر لانه زنبوری شامل جوشکاری در ورقهای زیر 6 میلی متر نیز می باشد و بدلیل برشکاری و جوشکاری ضخامت جان تابع تغییراتی است که جای تامل دارد.
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

ایمان صادقی گوغری
ج، 15/07/90 - 21:28
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
با سلام همه اینها بر می گرده به ضعف لانه زنبوری در برش مخصوصا مهربند برون محور که برش زیادی به تیر وارد می کند