پرسش و پاسخ
 
* پرسش   HyperLink HyperLink
 
 
     
   
     
   
عنوان پرسش: سیستم کنترل بویلر
شرح پرسش: سلام
دوستان کسی اطلاعاتی در مورد سیتم کنترل بویلر از جمله سنسورها.چگونگی طراحی کنترلر و ضرایب و نقشه نوع کنترلر.داره ؟
لازم به یادآوری هست که کنترلر بویلر پیشخور و MIMO هست و همچنین نمیشه فقط با نوشتن معادلات. ضرایب کنترل کننده و ساختار اونو بدست آورد .
با تشکر فراوان
فایل مرتبط: - - -
لینک مرتبط: - - -
وضعیت سوال: در انتظار پاسخ
 
 
گروه تخصصی: فنی مهندسی > برق زمان ثبت سوال: چهارشنبه، 31 خرداد 1391 - 16:16:08 تعداد بازدید: 675 تعداد پاسخ: 6
 
     
 
* پاسخ جدید  
 
 
     
 


 
     
 
پاسخ:  
   
فایل مرتبط: (حد اکثر 4 مگابایت)
لینک مرتبط:
 
 
پیام مدیریت در خصوص درج پاسخها

 
     
 
* مشخصات متخصص جدیدترین  -  قدیمی ترین  - امتیاز
 
 
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

محمد صادق رقیمی
س، 18/02/97 - 14:41
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
سلام.همون طور که اقای جهان تیغ فرمودند سیستم متشکل از چند کنترل کننده PID است که به صورت feed back و feed forward در سیستم قرار می گیرند.معروفند به سیستم های three element control system
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

امین احمدی
پ، 13/02/97 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
نقل قول از: محمد صادق رقیمی (1391/34/13 - 14:34):
سلام.همون طور که اقای جهان تیغ فرمودند سیستم متشکل از چند کنترل کننده PID است که به صورت feed back و feed forward در سیستم قرار می گیرند.معروفند به سیستم های three element control system

میشه بیشتر توضیح بدین ممنون میشم
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
1
امتیاز پاسخ
[imgExp]

جواد جهان تیغ
ش، 08/02/97 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
سلام آقای احمدی
یکی از مهمترین کمیتها و پارامترها در بویلرهای صنعتی، سطح آب درام هست که سیستم آن، نسبت به سایر حلقه های کنترلی پیچیده تر و حساس تر می باشد. ایده اصلی در این سیستم کنترل, بر قراری تعادل بین جریان بخار خروجی از بویلر و جریان آب تغذیه است، با این شرط که سطح مایع اشباع در درام, دارای حداقل نوسانات و تغییرات بوده و از یک ناحیه مجاز خارج نگردد. از این رو کنترلرهای مورد استفاده بیشتر از نوع Split Range controller و Cascade controller هست. و برای دیگر بخشها از سایر کنترلرها مثل PID استفاده میشه.

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست شده رو مطالعه کن.
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
249639_20120630215759815phs398rz2x.changeto(pdf)
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

امین احمدی
ج، 07/02/97 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
سلام ممنون و تشکر فراوان بازم شما مارو شرمنده کردین.
سیستم کنترل بویلر هم از پیشخور بخار خروجی استفاده میکنه ولی cascod برای چه منظور ؟
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
1
امتیاز پاسخ
[imgExp]

جواد جهان تیغ
پ، 06/02/97 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
نقل قول از: امین احمدی (1391/36/11 - 14:36):
سلام ممنون و تشکر فراوان بازم شما مارو شرمنده کردین.
سیستم کنترل بویلر هم از پیشخور بخار خروجی استفاده میکنه ولی cascod برای چه منظور ؟

سلام دوست گرامی.
خیر تنها Feed forward Control جوابگوی کنترل بویلر نخواهد بود و همانطور که گفته شد برای این منظور از Split Range controller استفاده می گردد.
همچنین برای کنترل شیر خروجی بویلر ممکن است از یک کنترل کننده داخلی استفاده شود که این کنترل کننده با کنترل کننده اصلی یک
ساختار Cascade خواهد ساخت.

نقل قول از: امین احمدی (1391/41/11 - 14:41):
ممنون pdf خیلی کامل هست فقط در مورد نوع سنسور ارتفاع سنج درام چیزی نگفته؟

در مورد سنسورها، غالباً از ساختارهای مختلفی می توان استفاده کرد به این شرط که دارای درجه حفاظتی و امنیتی بالایی باشند و تحت شرایط کاری سخت بتوان از آنها پاسخ مناسبی دریافت کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست شده رو مطالعه کن.
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
249639_20120701200026554ojzvinxz2r.rar
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

امین احمدی
ی، 02/02/97 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
ممنون pdf خیلی کامل هست فقط در مورد نوع سنسور ارتفاع سنج درام چیزی نگفته؟
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -


 
     
کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.