عنوان پرسش: سنکرون چک
شرح پرسش: سلام کسی اطلاعاتی درمورد سنکرون چک داره؟ (مقاله میخواستم)
فایل مرتبط: - - -
لینک مرتبط: - - -
وضعیت سوال: در انتظار پاسخ
 
 
گروه تخصصی: فنی مهندسی > برق زمان ثبت سوال: سه‏شنبه، 04 مهر 1391 - 13:57:03 تعداد بازدید: 673 تعداد پاسخ: 6
 
     
 
* پاسخ جدید  
 
 
     
 


 
     
 
پاسخ:  
   
فایل مرتبط: (حد اکثر 4 مگابایت)
لینک مرتبط:
 
 
پیام مدیریت در خصوص درج پاسخها

 
     
 
* مشخصات متخصص جدیدترین  -  قدیمی ترین  - امتیاز
 
 
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

شهریار جاویدنیا
ش، 15/02/97 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
سنکرون چک دستگاهیست که چک مجوز متصل کردن دو سیستم رو در صورت وجود شرایط به ما میگه سیستم میتونه دو ژنراتور یا یک سیستم برقی کشور یا دو کشور باشه که از رینگ خارج شده اند که باید بهم متصل شوند.شرایط سنکرون بودن
1- برابری ولتاژها : متناسب با شدت جریان تحریک ژنراتورها در نیروگاهها و استفاده از جبران کننده ها در پست ها

2- برابری فرکانس ها : تنظیم محرک اولیه ژنراتورها

3- هم فاز بودن :
4- توالی فازها : چک با تست سه لامپی
در سیستم سنکرون چک اتوماتیک دژنگتور یا کلید قدرت ها از سنکرون چک دستور میگیرند که در صورت وجود شرایط فوق در محدوده مجاز فرمان اتصال داده میشود. اختلاف زاویه بار مجاز( LOAD ANGLE) نیز نباید از 15± درجه بیشتر باشد.
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مجید احمدی
ش، 15/02/97 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
چندتا کاتالوگ از رله های سنکرون چک دارم اگه به دردتون میخوره در پیام شخصی ای میل خودتون رو بدید که بفرستم براتون
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

محمدرضا نژادصفاری
پ، 13/02/97 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
نقل قول از: مهدی فولادی (1391/55/11 - 22:55):
barai sankron chek 4 ta mored bayd dategah chek kone voltaj-jaryan-ferkans-zavye age hame baraghara bod system amadey farman hast

ممنون مهندس
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

محمدرضا نژادصفاری
س، 11/02/97 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
نقل قول از: شهریار جاویدنیا (1391/50/17 - 00:50):
سنکرون چک دستگاهیست که چک مجوز متصل کردن دو سیستم رو در صورت وجود شرایط به ما میگه سیستم میتونه دو ژنراتور یا یک سیستم برقی کشور یا دو کشور باشه که از رینگ خارج شده اند که باید بهم متصل شوند.شرایط سنکرون بودن
1- برابری ولتاژها : متناسب با شدت جریان تحریک ژنراتورها در نیروگاهها و استفاده از جبران کننده ها در پست ها

2- برابری فرکانس ها : تنظیم محرک اولیه ژنراتورها

3- هم فاز بودن :
4- توالی فازها : چک با تست سه لامپی
در سیستم سنکرون چک اتوماتیک دژنگتور یا کلید قدرت ها از سنکرون چک دستور میگیرند که در صورت وجود شرایط فوق در محدوده مجاز فرمان اتصال داده میشود. اختلاف زاویه بار مجاز( LOAD ANGLE) نیز نباید از 15± درجه بیشتر باشد.

ممنون مهندس
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

محمدرضا نژادصفاری
ش، 01/02/97 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
سایتم معرفی بشه خوبه...
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مهدی فولادی
ج، 31/01/97 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
barai sankron chek 4 ta mored bayd dategah chek kone voltaj-jaryan-ferkans-zavye age hame baraghara bod system amadey farman hast