پرسش و پاسخ
 
* پرسش   HyperLink HyperLink
 
 
     
   
     
   
عنوان پرسش: بازرسی سازه های فولادیsteeh structure
شرح پرسش: آیا در بازرسی steel structure به جای AWS D 1.1 از استانداردهای دیگر مانند ASME هم میتوان استفاده کرد؟
فایل مرتبط: - - -
لینک مرتبط: - - -
وضعیت سوال: در انتظار پاسخ
 
 
گروه تخصصی: فنی و مهندسی زمان ثبت سوال: چهارشنبه، 26 مهر 1391 - 23:16:23 تعداد بازدید: 209 تعداد پاسخ: 2
 
     
 
* پاسخ جدید  
 
 
     
 


 
     
 
پاسخ:  
   
فایل مرتبط: (حد اکثر 4 مگابایت)
لینک مرتبط:
 
 
پیام مدیریت در خصوص درج پاسخها

 
     
 
* مشخصات متخصص جدیدترین  -  قدیمی ترین  - امتیاز
 
 
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

مهسا مذهبدار
ی، 09/02/97 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
اگر در دستورالعمل procedure کارفرا قید شده باشد برای محدوده پذیرش NDT یا همان acceptace میتوان بطور مثال به ASME بجای AWS مراجعه و استناد کرد.
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -
     
 
0
امتیاز پاسخ
[imgExp]

محمد حافظی
د، 03/02/97 - 14:36
 
     
متن پاسخ:

نقل قول
بله میشه اما استاندارد AWS دراین زمینه ها کاملتره.
لینک مرتبط:
فایل مرتبط:
- - -
- - -


 
     
کلیه حقوق متعلق به مرجع متخصصین ایران می باشد.